菩提 2011-11-19 21:49:19 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1949查看 2回答
柱上板带中的非贯通筋怎么在软件里边画???
地下车库项目,无梁板上有柱上板带和跨中板带,板顶板底贯通筋是布置在板上还是布置在板带中???还有柱上板带在柱帽部位有非贯通短筋,这个要怎么在软件实现???
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下车库项目,无梁板上有柱上板带和跨中板带,板顶板底贯通筋当然是布置在板上。 还有柱上板带在柱帽部位有非贯通短筋,这个可以用板钢筋来定义,然后用自定义范围来画图。或用画线布置。 板的负筋不是通长筋,板负筋定义长度后,用自定义范围画。
2011-11-19 21:56:55
-
这是柱上板带的负筋,要按照板的负筋定义,采用画线布置的方法操作。
2011-11-20 06:50:25