nmuyop 2011-11-21 10:21:04 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 869查看 9回答
女儿墙构造柱
女儿墙的高度是算至砼压顶上表面吗? 构造柱的高度是算至砼压顶上表面吗? 构造柱每直设一根是什么意思,是不是对到下一层的框柱布置构造柱? 女儿墙厚120,构造柱截面200*200,不矛盾吗?问题补充:图纸上没有构造柱的布置位置图
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、女儿墙的高度是算至砼压顶上表面,砼压顶同样属于女儿墙净高内。 2、构造柱的高度应算至砼压顶上表面,这里的构造柱设置是防止因女儿墙过长且随温度的影响而造成其开裂。构造柱有效的隔断女儿墙,所以,构造柱的高度同女儿墙高度。 3、构造柱属梁上起柱,只对本层起构造作用,与下层无根本上的关系。 4、不矛盾,两者属于不同构件,影响的只是建筑外形,相信这点做建筑图中已经做好相应的处理了。
2011-11-21 10:44:53
-
2011-11-21 14:40:19
-
1.女儿墙的高度是算至砼压顶下表面 2.构造柱的高度是算至砼压顶上表面 3.不矛盾
2011-11-21 10:27:15
-
女儿墙的高度是算至砼压顶上表面吗? 是 构造柱的高度是算至砼压顶上表面吗? 是 构造柱每直设一根是什么意思,是不是对到下一层的框柱布置构造柱? 是,但墙长大于5米的在中间加设1根 女儿墙厚120,构造柱截面200*200,不矛盾吗? 不矛盾
2011-11-21 10:32:31
-
女儿墙的高度是算至砼压顶下表面。 构造柱的高度是算至砼压顶下表面。 构造柱每3米直设一根,构造柱是在顶层圈梁生根的。 女儿墙厚120,构造柱截面200*200,不矛盾,因为构造柱在墙内凸出或是在墙外凸出作为造型。
2011-11-21 10:25:01
-
女儿墙的高度是包括砼压顶的。(算量时不同的材质分别计算) 构造柱的高度是算至砼压顶上表面。 构造柱不大于3米直设一根,构造柱是在顶层圈梁生根的。 女儿墙厚120,构造柱截面200*200,不矛盾,因为构造柱在墙内凸出或是在墙外凸出。
2011-11-21 10:44:52
-
女儿墙高度算到压顶最上面,构造柱和女儿墙厚不一样但不发生矛盾。女儿墙与构造柱外边对齐施工。
2011-11-21 11:30:59
-
女儿墙算到压顶下皮。压顶算是另一个构件了,不产生矛盾
2011-11-22 15:52:56
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看