雯子 2011-11-21 10:29:39 | 海南省 土建算量GCL2013 | 346查看 7回答
图形算量2008
在图形算量2008中,计算120墙厚时,厚度怎么不是120,而是115,请问怎么回事啊
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砖的尺寸就是240*115*53,按115计算,定额说明中有规定,370墙按365计算
2011-11-21 10:33:12
-
120墙墙,按标准砖宽就是115没错。
2011-11-21 10:37:07
-
如果你设计的是标准红砖,这么算是没错的。但如果是其它砌块,你就需要在墙体构件中把材质改成砌块了,这样计算时就会按120计算。
2011-11-21 10:45:31
-
墙的厚度属性值与实际计算值是可以自己设置的,如下图: 1、在计算设置里面,点击墙,点击墙厚模数,软件自动默认属性值里面120厚的墙,在计算时实际厚度为115,因为实际施工中120厚的墙实际厚度也是一个标准砖的宽度115。 2、属性值中多厚的墙计算实际厚度是多少你只要在这个表中设置即可,如果你没有在这个里面设置,软件是按照属性只里面的实际厚度计算的。
2011-11-21 13:48:45
-
是砖墙吧!海南的规则,默认的砖墙体积会【取折算厚度】,因此120mm的计算时取的是115mm。如果不需要这么计算,直接修改计算规则就可以了,修改为【墙厚(取属性)】,可不用修该计算设置
2011-11-21 15:22:36
-
115主要是因为根据实际施工中的120砖墙是相符合的,因为实际中120的墙是115的厚度,因为有抹灰厚度,所以是115,如果想计算为120的,可以在咱们软件中计算设置中墙的模数重新设置一下
2011-11-21 15:20:11
-
120厚墙按115厚算没错。
2011-11-21 17:15:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看