• 如何确定桩顶标高是否高于设计标高

    PHC管桩桩顶相对标高为-3.28,桩顶锚入承台50mm,承台板面标高为-2.73,板厚为550mm
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    桩顶锚入承台50mm,承台板面标高为-2.73,板厚为550mm,桩顶设计标高应为 (-2.73-(-0.55)+0.05)=-3.23m,实际PHC管桩桩顶相对标高为-3.28m,即桩高了50mm,应进行截桩,截去50mm

    2011-11-21 13:43:46 

  • 根据实际曾两结果来确定

    2011-11-21 11:27:02 

  • 锚入桩内的不算。

    2011-11-21 11:26:30 

  • 这要现场有水准点,打桩要每根都要检测的。

    2011-11-21 11:20:09 

  • 桩顶标高-3.28.。

    2011-11-21 11:56:12 

  • 图纸设计桩顶标高是正确的,承台底标高就是桩顶标高,锚入承台内的50mm是施工工艺,凿桩头时留置50mm.。

    2011-11-21 22:55:34 