yi-1E 2011-11-21 11:11:49 | 江苏省 其他专业 | 2539查看 6回答
如何确定桩顶标高是否高于设计标高
PHC管桩桩顶相对标高为-3.28,桩顶锚入承台50mm,承台板面标高为-2.73,板厚为550mm
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩顶锚入承台50mm,承台板面标高为-2.73,板厚为550mm,桩顶设计标高应为 (-2.73-(-0.55)+0.05)=-3.23m,实际PHC管桩桩顶相对标高为-3.28m,即桩高了50mm,应进行截桩,截去50mm
2011-11-21 13:43:46
-
根据实际曾两结果来确定
2011-11-21 11:27:02
-
锚入桩内的不算。
2011-11-21 11:26:30
-
这要现场有水准点,打桩要每根都要检测的。
2011-11-21 11:20:09
-
桩顶标高-3.28.。
2011-11-21 11:56:12
-
图纸设计桩顶标高是正确的,承台底标高就是桩顶标高,锚入承台内的50mm是施工工艺,凿桩头时留置50mm.。
2011-11-21 22:55:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看