kankan123321 2011-11-21 13:51:00 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1394查看 5回答
剪力墙的暗梁是怎样布置的?
比如说一个剪力墙的高度有三层楼高,那它的暗梁是布置在最顶上还是每层都有一个暗梁?问题补充:咨询公司把我下面两层的暗梁删除了,只给了最顶层的暗梁,所以想确定一下到底怎么布置的。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照图纸来的,一般是在每层都有暗梁,起约束加强作用。 如果设计没指明,应该咨询招标代理单位,一定要用书面的文件,让招标代理单位书面回复,这样实际施工时要求每层都设置暗梁,可以做签证的依据。 另外,剪力墙实际有三层高时,实际施工时是每一层有一个纵向钢筋的连接(绑扎、电渣压力焊、或者螺纹连接),无论是绑扎还是机械连接实际都增加了成本,计价时应予适当考虑。招标清单内如未描述连接方式,应按绑扎连接(实际墙竖向筋一般在14内,而14内的钢筋采用绑扎方式比较合理,当超过14时应采用电渣压力焊才比较合理),可以要求招标代理机构对墙纵筋连接方式做详细描述。
2011-11-21 14:19:55
-
一般结施图要说明暗梁的具体位置的,按图说明来画吧。
2011-11-21 13:59:03
-
暗梁是剪力墙的加强带,设计有注明,即钢筋增加,设计有定义标高布置即可。 剪力墙的高度有三层楼高,剪力墙应分层建立,不能一次定义三层楼高。
2011-11-21 14:05:49
-
看图纸的设计要求,平面图或者是断面图上
2011-11-21 13:53:59
-
剪力墙的暗梁应该是每一层都有的.. 剪力墙分层来画
2011-11-21 13:53:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看