• 剪力墙两段加连梁通长筋无搭接

    如下图所示:两段剪力墙加连梁,按照上部筋在LL处连续通过,但两段上部筋加LL长度超过8M,为什么无搭接?当剪力墙水平筋连续通过LL时最上排水平筋有可能与LL上部筋冲突,有的就断开了连续通过LL的与LL上部筋平行的那一排墙体水平筋,问遇到这种情况怎么处理???????这两段钢筋全是6M多,肯定应该有一个锚固

    通长

    连梁

    问题补充:钢筋搭接设置是8M

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 修改一下你的搭接计算设置

    2011-11-22 17:45:50 

  • 现在软件还有些不完善,这两天和同行讨论这个关于剪力墙和连梁相接时钢筋伸入连梁内的问题,软件在这里是多算了。如果修改下连梁的信息,给它加上侧面筋的话,这剪力墙就不会伸入连梁内部,图一连梁没有侧面筋,墙钢筋伸入连梁中,图二加上侧面筋。 现在广联达升级到11G后,软件有好多漏洞,他们公司也在做测试,应该在年底还会有个升级,希望那时会好点。 两外,当柱上有反梁时软件也会多算,这些情况个都已经提交到他们技术部门了。