佛陀众生 2011-11-23 08:30:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 423查看 5回答
门窗离地高度的问题。。
问题1.我做工程一般是先钢筋后算量,在建钢筋工程中,我们是按结构标高建的层高,如果首层结构标高为-0.13.也就是结构标高比建筑标高低13厘米,那么首层底标高就是-0.13.地下室是2.4米,至基础底板是-4.4米,那么我们建楼层时地下室层高应该输入多少?是2.4还是2.27?问题补充:我明白了,也就是说在钢筋算量时地下室层高为2.27米,那么导入图形时,还用不用改成建筑标高哪?谢谢各位老师了。。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
结构图中层高是从下一层结构标高到这一层的结构标高 所以层高应该为:-0.13-(-2.4)=2.27m ===== 如果-2.4为地下室的结构标高
2011-11-23 09:19:30
-
地下室层高只有2.270米
2011-11-23 09:14:17
-
不管是结构标高还是建筑标高,都要确保层高的正确性,不然量就会变少,结构图上层高是多少就输入多少数值。
2011-11-23 09:18:22
-
应该是2.27m
2011-11-23 09:36:07
-
2.27m,你看下图解析:
2011-11-23 09:35:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看