• 锚固区保护层厚度

    老师,11G101系列图集中讲述的受拉钢筋锚固长度修正系数条件之一为“锚固区保护层厚度”,并且有一个厚度值区间3d~5d(d为锚固钢筋直径)。我对这个锚固区保护层厚度不理解。构件的非锚固区保护层厚度大家都好理解,请老师讲解一下锚固区保护层厚度这个概念,还有就是3d~5d这个区间,当出现小于3d,大于5d的情况又如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    比如在层高内变截面的柱子,或者上部钢筋直径大于下部钢筋,这时柱上部的柱子的钢筋就会伸到下层或下部柱子内锚固,这时就要考虑3D或5D的问题了。处于3D或5D之间用插入法如4D计算为:5-3=2,0.8-0.7=0.1,0.1/2=0.05,4D就为0.8-0.05=0.75。如果是3.5D就计算为:0.05*0.5=0.025,0.8-0.025=0.775。 回复:板筋进支座,不需要横向钢筋,边梁一般是以框架梁或挑梁为支座的,一般是主梁设置钢筋,次梁不需要在节点内增加箍筋,而且次梁一般在主梁的支座处是连续通过的。有一种情况与图集相符就是,梁在跨中变截面,低梁的钢筋要锚固入深梁中的。当然你其实也是带着疑问说的,图集并没有排除我说的情况,所以这得编写者才能回答了。

    2011-11-23 21:39:47 

  • 锚固区的保护层厚度就是用于保护钢筋锚固端头据砼外皮的为3d^5d,这样可以保证锚固钢筋不受到破坏,当小于3d时这种情况是不允许的,这是需要锚固钢筋弯折。当大于5d的时候,锚固钢筋直锚长度不够,这是设计问题需要设计院重新改变钢筋的直径大小增加钢筋来解决这个问题。

    2011-11-23 09:06:08 

其他类似问题 查看更多