• 基础梁支座筋如何计算?

    如图:基础主梁JZL1(9B),混凝土标号C30,二级抗震,轴距为:外伸端~①轴1.2m,①~②、②~③、③~④轴均为4.8m,④~⑤、⑤~⑥轴为7.2m,方形柱子宽度为600mm,圆形柱子半径为425mm,用广联达GGJ2009钢筋抽样软件计算,结果如图所示。请问:计算结果正确吗?比如0跨右支座筋,为什么会是0跨、1跨、2跨、3跨通长的呢?请帮忙分析一下支座筋的计算情况,谢谢!

    集中标注

    问题补充:集中标注信息:JZL1(9B)500*1200 B12@150(6) 6B28;6B28 G4B16.原位标注信息:1跨左支座8B28 2/6,右支座8B28 2/6,2跨右支座8B28 2/6,3跨右支座10B28 4/6,4跨左支座8C28 2/6,右支座10B82 4/6,5跨同4跨。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 因为前几跨跨长比较小,所以算支座筋的时候是通常计算的,具体的计算你可以看下图集要求。

    2011-11-28 10:05:42 

  • 悬挑梁就算是0跨。支座钢筋在原位标注输入。

    2011-11-23 17:12:37 

  • JZL1(9B)基础主梁(9跨两端外伸) (9跨是不含两端外伸的) 其他信息不用解释你也知道 基础梁的支座负筋是设置在支座下部的没问题 所以只要全部的钢筋信息及位置正确输入了,计算结果是不会有问题的。 因为截图小看不大清,有问题可加我457243506

    2011-11-23 17:37:10 

  • 你用框架梁来定义,调整标高就好了 可以修改节点跟计算设置

    通长

    2011-11-23 17:12:54 

  • 先纠正下 输下部钢筋的时间 就不要输入下通长筋了 如果你用得是广联达软件 下面那图是我从新给你汇总的单个梁钢筋量 你在提取梁跨的时间把外伸的梁调到第一跨

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-11-23 17:16:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!