• 广联达钢筋和图形在绘制剪力墙和暗柱的时候都必须剪力墙包暗柱吗

    今天刚发现一问题,原来在钢筋算量中画剪力墙时,要包含暗柱。可是我却发现一个问题,疑惑不解.我画的图只有两种墙,Q1:300mm,Q2:200mm,墙的配筋不一样 图一:剪力墙不能连画,多出来的那块剪力墙是不是后补画上去? 图二:剪力墙是200mm,多出的那一块墙宽300,我该如何画?用Q1,还是Q2墙补画?如果用Q1,钢筋就不对了。 图三:此暗柱是单独的一根YAZ6,没有剪力墙与它连接,是否要画,如何画?还是直接在土建算量中画?

    端柱

    补画

    答疑解惑

    问题补充:问题三,我在钢筋软件中用的是暗柱画的,没有用端柱画,好像效果是一样的?不知道对不对?我的意思是,墙怎么画,要不要覆盖这个YAZ,这个如果现在不画,导在土建软件中,就不会显示,我怕将来在土建软件中补画,把这个YAZ给忘记了,所以想提前画了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图一:剪力墙不能连画,多出来的那块剪力墙是不是后补画上去? 

    要补上去,有暗柱的都放全要画上剪力墙。

    图二:剪力墙是200mm,多出的那一块墙宽300,我该如何画?用Q1,还是Q2墙补画?

    不要看厚度,新建一个300mm的Q3,看那一个墙标注的是Q几就用Q几的配筋,这样就没问题了。

    图三:此暗柱是单独的一根YAZ6,没有剪力墙与它连接,是否要画,如何画?还是直接在土建算量中画?

    要画,在钢筋软件中用端柱定义





    暗柱和端柱是不同的,YAZ6肯定要用端柱定义,这样你导入到图形中就会有显示了。

    2014-05-05 17:48:35 

  • 300 的要用300厚的墙画上去就行,没有连接的墙也不要紧。

    最下边的用短柱定义布置。

    2014-05-05 17:39:48 

  • 我画的图只有两种墙,Q1:300mm,Q2:200mm,墙的配筋不一样图一:剪力墙不能连画,多出来的那块剪力墙是后补画上去。图二:剪力墙是200mm,多出的那一块墙宽300,我该如何画?用Q1。如果用Q1剪力墙和暗柱重叠,暗柱钢筋优先,不会重复计算钢筋。所以此段墙钢筋实际是不需要计算的。图三:此暗柱是单独的一根YAZ6,没有剪力墙与它连接,可以不画,只画柱。

    2014-05-05 18:58:59 

  • 墙无论是多厚,按设计图纸要求画,墙要画到柱子对面的边线。

    2014-05-05 20:58:16 

  • 问题一:要补画,因为暗柱只计算钢筋量,不计算土建量,如果不补画就没有这部分的砼和模板的量;问题二:新建一个300宽的砼墙,不用布置钢筋,和暗柱重叠布置,这才可以出砼和模板量,如果砼墙布置了钢筋,砼墙的水平钢筋会计算,实际是没有的;问题三:定义为端柱,土建量按异形柱出量。

    2018-10-19 15:39:27 