• 甘肃04定额规则模板 脚手架的求解

    本人新接触甘肃04定额,一看其计算规则,好多疑惑 1、模板是按建筑面积计取的,可是我这边是个水池子,就是水泵房基础,那个怎么计取模板面积呢?i 2、旁边是个配电室,下面有电缆沟【可以单独计取模板】,可是旁边还有个变压器基础,这个怎么计取模板,也算是室内的建筑面积么?还是单独计取? 3、我这个是砖混的配电室,就几个构造柱和圈梁,这个按建筑面积取是不是有点不科学。 4、说完模板,又到脚手架了。池子脚手架按内墙砌筑?15米下按单排?规则中是不是这样理解?这对么? 5、配电室整个脚手架按建筑面积计取,没有超高了啊。 请教高人,实在是有点疑惑,因为和我接触的西宁定额差的太远。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、水池子的模板套构筑物矩形贮水(油)池 无梁盖按池壁厚度套相应子目,泵房基础计算其他构件模板,套1-57子目。 4.现浇混凝土垫层、压顶、其他构件模板工程量均按模板与混凝土接触面积以m2计算。 2、变压器基础按模板与混凝土接触面积以m2计算,套其他构件模板子目。 3、砖混的配电室,就几个构造柱和圈梁,按建筑面积计算工程量,套综合楼混合结构1-17子目。 4、池子的脚手架 在定额中有说明,计取里脚手架和满堂脚手架; 11.贮水(油)池池壁高度超过1.20m时,应按里脚手架的砌筑架计算。水池内池顶及池壁抹面应按满堂脚手架计算,其池壁抹面不得再计算脚手架。 5、配电室整个脚手架按建筑面积计取,是计取综合脚手架,综合脚手架是按6m考虑的,超过6m高度可以套20m以内子目。 池外部分的装饰可以计取外脚手架费用。池内有盖的计取满堂脚手架费用。

    2011-11-23 22:08:08 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: