• 剪力墙和暗柱问题

    我将剪力墙画到暗柱的内边(就是墙不包暗柱)和将剪力墙画到暗柱的终边(就是墙包暗柱)计算结果竟然不一样,这是怎么回事啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 看下计算式,看是什么差别。

    2011-11-24 11:37:38 

  • 暗柱是墙里面的,墙里的水平筋伸入暗柱,墙不包暗柱水平筋就少了,所以你那样画是两个结果

    2011-11-24 11:40:16 

  • 我将剪力墙画到暗柱的内边(就是墙不包暗柱)和将剪力墙画到暗柱的终边(就是墙包暗柱)计算结果竟然不一样,这是怎么回事啊 应该是一样的啊,你看看钢筋三维呢 不行就打服务电话4006-066-088

    2011-11-24 11:38:38 

  • 我认为你的理解有误,首先要考虑关联问题,也就是说墙是主体暗柱是关联,因为暗柱可以理解是墙体节点加强,隶属墙体的一部分。这样你可能就明白了,建议先画墙体再画暗柱(也就是将墙体画通且到位,画暗柱在交点即可),墙体的水平钢筋是通过暗柱的,否则计算结果会有差额的

    2011-11-24 12:36:54 

  • 恩,是有些不一样,但相差也不很多。这可能是软件自身的问题吧,以前也一直以为是一样的。也是有量差的,下图,暗柱钢筋量相同,Q1和Q2差1.651kg

    墙画

    2011-11-24 19:19:55 

  • ggy的解释是对的,暗柱只是墙的加强部分。所以墙必须画通,再画柱就对了。

    2011-11-30 18:27:46 