realfox@126.com 2011-11-24 11:35:16 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 966查看 6回答
剪力墙和暗柱问题
我将剪力墙画到暗柱的内边(就是墙不包暗柱)和将剪力墙画到暗柱的终边(就是墙包暗柱)计算结果竟然不一样,这是怎么回事啊
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看下计算式,看是什么差别。
2011-11-24 11:37:38
-
暗柱是墙里面的,墙里的水平筋伸入暗柱,墙不包暗柱水平筋就少了,所以你那样画是两个结果
2011-11-24 11:40:16
-
我将剪力墙画到暗柱的内边(就是墙不包暗柱)和将剪力墙画到暗柱的终边(就是墙包暗柱)计算结果竟然不一样,这是怎么回事啊 应该是一样的啊,你看看钢筋三维呢 不行就打服务电话4006-066-088
2011-11-24 11:38:38
-
我认为你的理解有误,首先要考虑关联问题,也就是说墙是主体暗柱是关联,因为暗柱可以理解是墙体节点加强,隶属墙体的一部分。这样你可能就明白了,建议先画墙体再画暗柱(也就是将墙体画通且到位,画暗柱在交点即可),墙体的水平钢筋是通过暗柱的,否则计算结果会有差额的
2011-11-24 12:36:54
-
恩,是有些不一样,但相差也不很多。这可能是软件自身的问题吧,以前也一直以为是一样的。也是有量差的,下图,暗柱钢筋量相同,Q1和Q2差1.651kg
2011-11-24 19:19:55
-
ggy的解释是对的,暗柱只是墙的加强部分。所以墙必须画通,再画柱就对了。
2011-11-30 18:27:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看