38****@qq.com 2014-02-09 20:05:43 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1203查看 7回答
基础梁和梁重合布置
钢筋抽样中,不知为何,基础梁和梁重合布置了,但软件并没有识别出来非法操作,而是分别计算了基础梁钢筋和梁的钢筋,导致钢筋量错误,怎么会有这种情况???
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种情况是由于你在基础构件里定义了梁的构件并绘制了图形,虽然两个构件重叠布置,由于是两种不同的构件软件不会提示重叠布置就出现了这样的情况
2014-02-10 05:01:11
-
那是你定义梁(或基础梁)时,属性里的梁顶标高设置的不正确,基础梁属于基础中的构件,梁属于上部结构中的钢筋,他们重叠时,软件不会提示重叠的,你按设计检查一下,看看是梁的标高不正确还是基础梁的标高不正确,然后按设计修改标高后重新汇总计算即可。如果基础层设计没有梁时,将布置上去的梁删除,汇总计算即可。
2014-02-12 16:08:22
-
软件中基础梁和楼层框架梁是完全可以标高重叠,也是可以绘制上去的,所以说吧各种的钢筋信息输入正确就可以的
2014-02-11 10:53:21
-
基础梁和梁是两种构件,一个属于基础里一个属于梁,所以软件没能识别
2014-02-09 20:09:32
-
是有这种情况,比如基础拉梁通至独立基础梁里面时相交部分无法汇制,这样的梁只能手工计算。我也让广联达公司工作人员来看了这种情况,这样的梁钢筋只能通过手工计算了!
2014-02-09 21:37:22
-
同意舵手的意见,由于你定义的是不同的构件,所以绘制后不会提示
2014-02-12 09:24:40
-
如果是同一构件重合布置是会有提示的也不能布置上,不同构件重合布置是可以的。
2014-02-09 20:36:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看