liuhj 2014-05-24 11:11:49 | 钢筋算量GGJ2013 | 741查看 1回答
报错提示:承台布置在不同高差的变截面处
1285的版本合法性检查提示:承台布置在不同高差的变截面处。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因是筏板本身是变截面的,桩承台如果带有放坡的话就不能布置在变截面的位置,暂时只能选择桩承台配筋形式是均不翻起二。
2014-05-24 11:11:49
liuhj 2014-05-24 11:11:49 | 钢筋算量GGJ2013 | 741查看 1回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
2014-05-24 11:11:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看