• 11G101-3疑问

    11G101-3P70,这页讲解了条形基础底板不平构造,其中构造一是梁板式条形基础底板不平构造。请教老师:构造一在条基底板不平交接地方上部支承了一根柱,然后低板分布筋从柱边1米处转变成受力筋。我的问题是,会不会出现底板不平交接地方上部没有支承有柱的情况,如果有,那低平板在什么地方起分布筋转换为受力筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我看了70的图,图集是没有问题的 是你没有看懂的 在底部不平的时候,如果上部有柱 在柱边向外1米内,条基的分布筋改为受力筋 图集说的很详细了 没有柱 那就是分布筋了

    2011-11-26 08:40:26 

  • 这是设计人必须弄明白的条款,咱们只能找图纸标注施工!

    2011-11-25 11:14:57 

  • 条基单向受力,独基双向受力。 没有柱,也就没有这个方向的受力筋了。均为分布筋,参图二。分布筋搭接或相互锚固。