monkeyson 2011-11-25 11:11:49 | 广东省 其他专业 | 596查看 3回答
11G101-3疑问
11G101-3P70,这页讲解了条形基础底板不平构造,其中构造一是梁板式条形基础底板不平构造。请教老师:构造一在条基底板不平交接地方上部支承了一根柱,然后低板分布筋从柱边1米处转变成受力筋。我的问题是,会不会出现底板不平交接地方上部没有支承有柱的情况,如果有,那低平板在什么地方起分布筋转换为受力筋?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我看了70的图,图集是没有问题的 是你没有看懂的 在底部不平的时候,如果上部有柱 在柱边向外1米内,条基的分布筋改为受力筋 图集说的很详细了 没有柱 那就是分布筋了
2011-11-26 08:40:26
-
这是设计人必须弄明白的条款,咱们只能找图纸标注施工!
2011-11-25 11:14:57
-
条基单向受力,独基双向受力。 没有柱,也就没有这个方向的受力筋了。均为分布筋,参图二。分布筋搭接或相互锚固。
2011-11-25 23:33:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看