• 预应力砼管桩

    1、预应力砼管桩应该计算哪些工程量。 2、预应力砼管桩每个工程量该套哪个定额。 3、预应力砼管桩“送桩”套什么定额。 4、预应力砼管桩“截桩”怎么计算,套什么定额。 5、回旋钻孔灌注桩空桩部分的成孔工程量怎么计算。 以上问题要按江西定额规则。请指点一下

    问题补充:预应力砼管桩的“封桩”套哪个定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,朋友 针对第一二个问题: 砼管桩按照实体体积计算,需要套用预制混凝土构件制作,模板,运输,打桩工程量,还要单独计算预应力钢筋的工程量; 逐项计算,套用相应的定额项就可以了 第五个问题:沉管灌注桩、回旋钻孔灌注桩空桩部分的成孔工程量,从自然地面至设计桩顶的高度减1米后乘以桩截面面积以立方米计算 其余两个问题不是很清楚了,希望对你一定的帮助。