• 钢筋导入图形时只需要改首层底标高???

    你好,老师。请问,在钢筋导入图形时,只需要修改首层底标高吗。在钢筋中,门窗的离地高度输入时你是按建筑里的高度输入的吗?比如说:结构标高和建筑标高相差130MM门的离地高度在钢筋中如果不设定门窗的离地高度+130MM那布置过梁时就和实际不符了。窗在建筑中的是900高,在结构中如果不输入1030那它的过梁布置就和现实施工完全不一样了。谢谢。

    问题补充:按照建筑标高输入门窗的离地高度。但是标高是按结构高度建的楼层,你们有没有想过窗口的上部过梁的问题哪?仔细想想再回答好吗。我是真晕了。。。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在图形中可以只修改首层底标高,按照建筑标高走,门窗离地高度一般都是按照建筑标高定义的,看实际图纸是否需要调整。

    2011-11-28 09:16:47 

  • 在钢筋GGJ2009中画图最好是考虑图形中的建筑装饰尺寸,因为在实际施工中结构也是要符合建筑装饰的施工图的,这样在画好钢筋后导入到图形中布置装饰的时候就省略了很多工序。

    2011-11-25 18:52:43 

  • 钢筋导入图形时,不需要修改首层底标高,按钢筋算量的标高导入就可以了。 其实不用考虑得这么周密,你所考虑的是施工过程中的问题,算量不需考虑。 因为过梁是布置在门窗洞口上部的,布置过梁的目地是让墙扣除过梁所占砖墙的体积。 在施工过程中是会考虑你这个问题的,因为施工过程中楼板上是要找平和做整体面层的,门窗高度即为面层至洞口底高度。

    2011-11-25 19:00:03 

  • 门窗的离地高度是要按建筑里的高度输入的。

    2011-11-26 17:44:38 