• 梁腹板高度≥450MM时,需增加构造筋

    如图中的JLL截面尺寸为300*500的,请问图中两边有混凝土基础,梁中间部位的净高度是500,这种情况满足说梁腹板高度≥450mm吗?可以加构造筋吗? 我是乙方需要多算量,但是不知道这个量可不可以算,多谢各位了

    净高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以的。 这个是按照图集规定的,可以加上这部分的钢筋量。 但是,这个图纸上应该是设计了的,你就照算即可;如果图纸未设计,建议你跟设计院联系,或者反应到甲方(此时说话要有技巧了),使设计院出设计变更。这样你就可以加上这部分的量了。 恩,是的 ,属于这种情况。 客气。

    2011-11-25 20:52:08 

  • 一般梁按构造要求大于450时需加构造筋,但具体加不加还要根据设计图纸的要求来确定,当设计没有时,是不能加的,按构造要求需要加,应当反映到设计人员那里,让设计人员出变更后才可以。

    2011-11-25 20:05:06 