• 如何选择电缆型号,求解!

    各位大侠,请教各问题。现在有一台30KW的泵需要选择一段电力电缆,如何选择安全线径啊?我一直做的是消防弱电对强电这块不慎了解,请大家帮忙哈 平时我都是这样算的,不过很多人都说不对。大家帮我解释下哈 先谢过大家喽 30KW÷380的电压÷铜芯导线5安的电流×1.5的电阻损耗≈25mm2
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 铝芯线1mm2的安全负荷是1KW,铜芯线的安全负荷是1.5KW;

    2011-11-25 22:36:52 

  • 根据常规经常系数来粗算,1个千瓦等于1个电流,根据三相负载平衡的原理,300KW/3=10KW,1mm2等于1个电流等于10mm2,这只是简单推算,还要考虑满负荷等其他原因,增加安全系数1倍以上,那么推算出来是4*25+1*16就足够了

    2011-11-25 23:23:58 

  • 所选择的30kw水泵采用25mm2的铜芯电力电缆是完全可以的。但根据设备安装位置以及建筑物整体情况是选择普通电力电缆换算阻燃型电力电缆或者耐火型电力电缆还必须明确。一般电缆或电线截面积的选择基本上都是以设计单位进行设计计算选择选型为准。

    2011-11-26 09:15:54 

  • 公式是有的,但是实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约4.5---5A的电流;那么如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A;这样就可以推算出每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了. 拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近,不会超过1公里;环境温度只考虑线路敷设方式,线路敷设方式只考虑穿管和架空两种形式;拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。 现在以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程。 首先要计算30KW负荷的线电流。 30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。 由三相电路功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率 U为线电压,三相是380V cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流: I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。 如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。