• 各位老师。微型断路器能消防强切断路吗?

    比如C65N-25A-3P微型断路器能强切吗?切断此断路器控制的普通照明线路达到消防强切的效果。老师教我谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在消防工程的火灾自动报警控制系统中对非消防电源的强切一般都是在非消防用电的主开关进行并完成强切断电的,主要是在需要进行非消防用电的主回路的主开关上按照设计要求装设了脱扣线圈的。 所以一般非消防用电的分支回路的小型或微型开关是没有设置该强切功能及设计的。消防进行强切普通照明应该是在该照明系统的主回路上完成实施。

    2011-11-26 16:24:40 

  • 同意楼上说法。

    2011-11-27 09:26:30 

  • C65N-25A-3P断路器不含有消防功能的要另外增加模块。

    2011-11-26 16:01:46 

  • 基本同意老顽童的说法,但我要补充一下,一般强切是在每个防火分区非消防照明用电箱的主开关上进行,而分所有配电相、或者说只是配电室非消防配电柜上进行的,因为消防的设计理念是末端切换,或者切断。

    2011-11-30 21:11:09 