昨天 2014-05-07 20:20:15 | 浙江省 云翻样 | 702查看 3回答
柱子基础插筋在锚固区内应该有两只非复合箍筋 我这里为什么会没有了
柱子基础插筋在锚固区内应该有两只非复合箍筋 在计算设置里也设置了 一层的柱子箍筋也没有这两只箍筋的量 这两只非复合箍筋去哪儿了呢 为什么会没有了? 求大家指点 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:请检查一下你的柱子定义成功了箍筋没有,如果定义了箍筋基础内是有的。可以在钢筋三维里看一下有没有。
2014-05-07 20:32:24
-
答:别紧张,在这里看不到的。报表里有的。
2014-05-07 20:55:01
-
柱子基础插筋在锚固区内应该有两只非复合箍筋 在计算设置里也设置了 一层的柱子箍筋也没有这两只箍筋的量 这两只非复合箍筋去哪儿了呢 为什么会没有了?
柱子基础插筋在锚固区内应有两只非复合箍筋,在计算设置里也设置了,这两只非复合箍筋在基础层中。
2014-05-07 21:02:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看