阿彪 2011-11-26 22:37:12 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 867查看 3回答
钢筋软件中搭接设置
在搭接设置中墙柱的定尺长度是8m,那墙柱在算搭接的时候到底是按每层一个搭接,还按8m一个搭接
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常情况下软件中的墙柱会自动按层计算搭接,如果你将定尺长度设定小于层高,才会按定尺计算搭接。
2011-11-26 22:41:15
-
不论在搭接设置中设置为8m还是12m,墙体钢筋和柱的钢筋是按照每一楼层设置一个搭接。 梁、墙的水平筋和楼板钢筋是按照搭接设置计算搭接的。
2011-11-26 22:42:26
-
按自然层每层一个搭接,广联达竖向构件不用设置,只设置水平构件就可以。
2011-11-26 22:43:52