• 柱子插筋和基础高度问题?

    比如,独立基础为1m高,基础梁为0.5m高,独立基础和基础梁顶面相平,上面柱子插筋吓到哪里? 规范是规定到基础底在弯折,但是钢筋图形里面好像插筋只道基础梁底就弯折了,而不是独立基础底,现在图纸要求到独立基础底才弯折,怎么解决?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据图纸,到基础底弯折

    2011-11-27 10:43:03 

  • 你可以查看柱子的编辑钢筋,然后修改插筋的长度然后锁定就可以了

    2011-11-27 10:41:34 

  • 您好,您是不是用的基础梁定义的,独立基础之间的梁是属于连梁的性质的,你新建一个框架梁,然后再把属性改为基础连梁。

    顶面

    钢筋图

    2011-11-27 11:33:16 

  • 直接定义基础梁,按正常定义绘制即可,软件也是按照柱插入基础底部弯折。如果图纸要求底部弯折一个具体数值,可以在柱属性其他属性下节点设置中修改柱在基础底部插筋弯折长度即可。 你最好把软件升级到新版本,旧版本有好些不完善的地方。 下图:

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-11-27 15:40:04 

  • 柱筋应该插到基础底,因为基础梁的支座是基础内部的基础柱。

    2011-11-27 14:21:39 

  • 直接定义基础梁就行咯,不必用框架梁定义。

    2011-11-27 17:37:47 