vivi 2011-11-27 10:29:43 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1736查看 6回答
柱子插筋和基础高度问题?
比如,独立基础为1m高,基础梁为0.5m高,独立基础和基础梁顶面相平,上面柱子插筋吓到哪里? 规范是规定到基础底在弯折,但是钢筋图形里面好像插筋只道基础梁底就弯折了,而不是独立基础底,现在图纸要求到独立基础底才弯折,怎么解决?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据图纸,到基础底弯折
2011-11-27 10:43:03
-
你可以查看柱子的编辑钢筋,然后修改插筋的长度然后锁定就可以了
2011-11-27 10:41:34
-
您好,您是不是用的基础梁定义的,独立基础之间的梁是属于连梁的性质的,你新建一个框架梁,然后再把属性改为基础连梁。
2011-11-27 11:33:16
-
直接定义基础梁,按正常定义绘制即可,软件也是按照柱插入基础底部弯折。如果图纸要求底部弯折一个具体数值,可以在柱属性其他属性下节点设置中修改柱在基础底部插筋弯折长度即可。 你最好把软件升级到新版本,旧版本有好些不完善的地方。 下图:
2011-11-27 15:40:04
-
柱筋应该插到基础底,因为基础梁的支座是基础内部的基础柱。
2011-11-27 14:21:39
-
直接定义基础梁就行咯,不必用框架梁定义。
2011-11-27 17:37:47
-
钢筋算量在计算有基础的柱子钢筋时,柱子的属性定义,柱子的底标高是填成基础的顶标高,插筋构造选设置插筋
老师:你好!请教你:钢筋算量在计算有基础的柱子钢筋时,柱子的属性定义,柱子的底标高是填成基础的顶标高,插筋构造选设置插筋,还是填成基础的底标高,插筋构造选纵筋锚固,到底那个是对的?
-
为什么我柱钢筋没有插筋呢,上一层也是同样的柱应该留有插筋吧;而且计算的时候也没计算插筋长度。问题补充:那柱子纵筋应该留出露出长度吧,这柱子直接就锚固了啊!
-
钢筋算量在计算有基础的柱子钢筋时,柱子的属性定义,柱子的底标高是填成基础的顶标高,选设置插筋吗?
钢筋算量在计算有基础的柱子钢筋时,柱子的其它属性定义,柱子的底标高是填成基础的顶标高,插筋构造选设置插筋,还是填成基础的底标高,选纵筋锚固,到底谁是对的?
-
设计桩基础上面没有承台,直接把柱子深入桩内40d,可是软件怎么设置出来的是把柱子全部插入桩底,而不是深入桩40d.计算设置那里也没有相关设置。问题补充:可以的话,麻烦截图说明一下,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看