• 电气工程应急回路中的金属软管

    请问专家, 1. 项目中有应急回路一部分穿钢管,一部分穿金属软管(工程需要),应急回路管刷防火漆时,金属软管也要刷防火漆吗? 2. 应急回路中接灯具处都要用金属软管吗?此处金属软管是否也刷防火漆?工程结算时是如何考虑的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 项目中有应急回路一部分穿钢管,一部分穿金属软管(工程需要),应急回路管刷防火漆时,金属软管也要刷防火漆吗?(可以刷防火漆,或者直接采用防火金属软管,按设计要求施工。) 2. 应急回路中接灯具处都要用金属软管吗?(有吊顶的采用金属软管,无吊顶的不需要。)此处金属软管是否也刷防火漆?(同第一条问题)工程结算时是如何考虑的?(可以按刷防火漆计算,也可以按防火金属软管的价格更换金属软管的价格,按设计要求的方法或按实际施工的情况做结算。)

    2011-11-29 10:51:09 

  • 1、楼梯背面金属软管也要刷防火漆; 2、是需要金属软管。

    2011-11-27 13:11:42 

  • 请问专家, 1. 项目中有应急回路一部分穿钢管,一部分穿金属软管(工程需要),应急回路管刷防火漆时,金属软管也要刷防火漆吗? 回答:要刷的。 2. 应急回路中接灯具处都要用金属软管吗?此处金属软管是否也刷防火漆?工程结算时是如何考虑的? 回答:吊顶处的大多用。按要求施工。

    2011-11-27 13:49:05 

  • 1. 项目中有应急回路一部分穿钢管,一部分穿金属软管(工程需要),应急回路管刷防火漆时,金属软管也要刷防火漆吗? 需要刷 2. 应急回路中接灯具处都要用金属软管吗?此处金属软管是否也刷防火漆?工程结算时是如何考虑的? 金属软管有相应子目。

    2011-11-28 08:35:37 