30****@qq.com 2011-11-27 13:37:28 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1570查看 2回答
剪力墙内竖向为箍筋形式,怎么设置啊?
剪力墙的 没有竖向钢筋,直接用箍筋作为竖向钢筋,我想用梁画出来,可是需要在墙上留墙洞,用梁画了不能布置墙洞,求助,我应该怎么布置这种剪力墙? 还有, 剪力墙内外竖向垂直筋布筋比如:内外布筋竖向筋为间距各为200,可是同时又在剪力墙内侧两根200之间中间位置竖向布筋又设置一根竖向筋标注为隔间布置,这又怎么设置啊??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的 没有竖向钢筋,直接用箍筋作为竖向钢筋,这种剪力墙,仍然用剪力墙定义,竖向的箍筋是为垂直钢筋。 同时又在剪力墙内侧两根200之间中间位置竖向布筋又设置一根竖向筋标注为隔间布置---在单构件输入。
2011-11-27 13:53:53
-
可以用人防墙布置!
2011-11-27 15:33:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看