• 总配电箱系统图怎么看(有图)

    我下面这两个图,有个是总配电箱有个是楼层配电箱,就是想问他这个电缆走向,电井里面的电缆,能详细说下吗?

    电井

    电箱系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从总配电箱出来用YJV-1KV-35*4+16或者YJV-1KV-25*4+16电缆沿井内桥架至各楼层的AP1---4箱,还有一个单独的NH-YJV22-5*6电缆到APE1箱。 VV-3X10电缆是在楼层中从AP1出来的,没有走井内的,应该在平面图上看得到。

    2011-11-27 16:45:58 

  • 从配电箱的配电系统图看不出电缆走向的,这得结合平面图才可以。

    2011-11-27 16:41:25 

  • 预算中看方框外的部分就行,方框内是本配电盘中所用的元件的参数,组装配电盘用,当然也要靠这些东西参考配电盘的价格。方框外才是系统的走势,如WL1 BV-3*10-FPC32是指WL1这一路的配线是3根10平方毫米的塑料铜芯线穿32的FPC阻燃管;其余形同, 电缆通常分为电力电缆和控制电缆两种。 1、电缆通用符号表示的含义: 〔1〕ZR-阻燃,NH-耐火,ZA(IA)-本安 〔2〕用途。电力电缆缺省表示,K-控制电缆,P-信号电缆,DJ-计算机电缆 〔3〕绝缘层。V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,YJ-交联聚乙烯,X-橡皮,Z-纸 〔4〕导体。T-铜芯缺省表示,L-铝芯 。 〔 5〕内护层(护套),V-聚氯乙烯,Y-聚乙烯,Q-铅包,L-铝包,H-橡胶,HF-非燃性橡胶,LW-皱纹铝 套,F-氯丁胶,N-丁晴橡皮护套 。 〔6〕特征。统包型不用表示,F-分相铅包分相护套,D-不滴油,CY-充油,P-屏蔽,C-滤尘器用,Z- 直流 〔7〕铠装层。0-无,2-双钢带(24-钢带、粗圆钢丝),3-细圆钢丝,4-粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)。 〔8〕外被层。0-无,1-纤维层,2-聚氯乙烯护套,3-聚乙烯护套 。 〔9〕额定电压。以数字表示,kV。 2、常用电缆举例: VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。 VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯铠装护套电力电缆。 YJV 交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 一、 线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

    2011-11-27 17:21:20 

  • CT桥架敷设,FPC穿管,从系统图结合平面图看走向

    2011-11-27 18:54:58 

  • 安装工程是系统和平面结合的才可以看清楚其走向等的 要有一定的空间思维最好,没有的话多去现场看看

    2011-11-28 11:34:52 

  • 1、首先要大概看一下箱子里的开关设备,分清回路,有的回路是电缆,有的回路是电线。根据标注的符号判断一下是穿管还是走桥架。 2、结合平面图判断回路的走向。