• 地下室剪力墙钢筋

    地下室剪力墙.墙厚350双排纵筋,主筋三级钢16抗震等级三级,墙顶有一圈350X600AL,主筋锚入AL中,问题一一一主筋能否直锚进AL中若不能直错.请告诉规定出处。注:砼c30

    问题补充:本工程结构总说明中要求墙筋在AL内,箍筋为4肢箍,施工极不便,能否直锚。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • AL是剪力墙的顶部加强,不能直锚入暗梁一个抗震锚固长度就切断。其顶端锚固应按下图:

    抗震等级

    2011-11-28 09:00:13 

  • 暗梁、暗柱属于墙体的一部分,布置在墙体的内部,暗梁、暗柱不影响剪力墙原有形态,就相当于在不考虑暗梁、暗柱的前提下绑完剪力墙钢筋,在在墙中绑暗梁、暗柱钢筋,其钢筋从外向内排列顺序是,第一层:剪力墙水平分布筋、暗柱箍筋;第二层:剪力墙垂直分布筋、暗柱主筋、暗梁箍筋;第三层:暗梁主筋。从钢筋的排列顺序看剪力墙钢筋位置确定后,暗梁、暗柱钢筋是根据剪力墙钢筋确定的,故剪力墙主筋不否直锚进AL中。

    2011-11-28 09:24:36 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看