• 吊扇一般是几根线,吊扇开关不计算工程量吗?

    现有一个电气图纸,说明中只说得PVC15管穿BV2.5的线,有两个回路,一个是插座,一个是吊扇。 1、我想问哈吊扇是不是跟灯具一样L 、N两根线就可以了啊,还有就是吊扇的开关不统计工程量吗。(是作业题,答案中没有计算风扇的开关)。 2、插座一般规范都要求必须接地吗,(L、N、PE)三根?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    吊扇也是两根线,不过到电扇控制器的是2跟火线 一进一出 电扇开关如果与电扇是整套的就不用计算开关了 2、插座一般规范都要求必须接地吗,(L、N、PE)三根? 低于2.5米一般用接地线,插座一般都低于2.5米所以接地线 一般图纸都有要求,接地线是为了安全,使设备不带电,具体的文件没找到...

    2011-11-28 11:00:45 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!