• 钻孔灌注桩问题

    某高层地下三层,地基为筏板基础,基础下为φ700钻孔灌注桩,后注浆。有效桩长为8.0m,混凝土浇筑高度比设计桩顶高出500mm。桩顶标高为-10.52m,筏板基底标高为-10.57m,室内外高差为-0.45m。计算钻孔时按室外地坪计算还是从筏板基底(留500mm厚土层)开始计算?套那个机械钻孔和混凝土?后注浆导管为φ25钢管,壁厚3mm两个。注浆管埋设长度从室外地坪开始计算吗?泥浆运输和泥浆制作工程量是不是一样? 试验桩设计3个,试验桩钻孔计算也从室外设计地坪开始计算吗?其混凝土(钢筋)、注浆管埋设按设计桩长还是从设计室外地坪开始计算? 请专家指教。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    您好,预算执行消耗量定额计算规则,考虑设计桩长。

     

    (二)打孔灌注混凝土桩、钻孔灌注混凝土桩,按设计桩长(包括桩尖,设计要求入岩时,包括入岩深度)另加0.5m,乘以设计桩外径截面积,以立方米计算。

    桩顶

     

    2014-04-11 17:46:28 

  • 答:这样情况处理方法是:查看施工组织设计方案。看一看是先挖土,后钻桩,还是先钻桩后挖土。

    2014-04-11 17:16:53 