zyg90118213 2011-11-28 15:19:46 | 北京市 其他专业 | 1630查看 1回答
通风空调的三通、弯头
新风机在走道处有分支且三种风管的规格均不相同,像这种三通需要设置三通调节阀吗? 三通调节阀一般在什么情况下需要设置,有没有规范 弯头需要单独列清单组价吗? 请专家指点!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、通风空调中的三通调节阀的设置,是根据不同的分支使用环境及条件,在设计时综合设计计算考虑到。也就是说既有设置的,也有不用设置的情况。对于具体的通风空调工程中对设置情况有疑问时,最好直接咨询以下设计单位为宜。 2、通风空调风管中的弯头不用单独组价,一并按照风管工程量面积进行计算。
2011-11-28 16:49:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看