xyy0806 2011-11-28 17:38:07 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 403查看 4回答
在梁钢筋算量中遇到的问题
1、侧面钢筋2Φ14@150如何输入? 2、如图,架梁中为什么不能自动生成吊筋,即识别不出次梁? 3、如图,悬挑端的钢筋如何输入,是在上部通长筋、下部通长筋、跨中钢筋中输入应有的钢筋号吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、侧面钢筋2Φ14@150如何输入? 只需输入2Φ14就可以了 2、如图,架梁中为什么不能自动生成吊筋,即识别不出次梁? 可能是先画的次梁或梁的类别输入有误,即便全部输入正确,软件有时也识别不出来,是正常的 3、如图,悬挑端的钢筋如何输入,是在上部通长筋、下部通长筋、跨中钢筋中输入应有的钢筋号吗? 在相应位置输入钢筋标注就可以了
2011-11-28 17:56:53
-
你好:1、侧面钢筋2Φ14@150如何输入?这是一种不正常的标注方式,在软件里只能输入是几根或者是多少的间距,所以你只要按间距输入后软件就会自动按2排布置计算。 2、如图,架梁中为什么不能自动生成吊筋,即识别不出次梁?吊筋如果不能识别的话在原位标注里输入一下就行了,关键是主次梁可能是没有正常识别出来,与画图可能有关。 3、如图,悬挑端的钢筋如何输入,悬挑跨里的上部通长筋应该是在悬挑跨的跨中筋里输入代有悬挑筋号和主筋。如3-2C25+2C25.
2011-11-28 19:08:44
-
对啊 就是在相应位置输入对应钢筋 在原位直接标注或在下面原位标注编辑栏编辑
2011-11-28 20:52:28
-
1、直接输入2Φ14 2、你画的梁可能出现问题无法准确识别主次梁,你可以导入CAD图利用里面的识别吊筋功能就可以了。 3、在相应位置输入对应钢筋是对的,但是注意如果这跨很短,上部钢筋你无法判断是跨中还是支座的时候,你要输入右支座钢筋,因为这个钢筋是贯通的,还有原位标注的都是在上部钢筋,下部钢筋里输入,而不是通长筋里输入,通长筋都是在集中标注里表示的。
2011-11-29 09:16:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看