• 电气配管的计算问题

    大家在计算配管的时候是从配电箱上开始计算还是从配电箱距地的高度开始计算啊? 例如:配电箱500*400*200,距地为1200,这个配管是从配电箱上皮开始计算还是从1200计算配管呢??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个配电箱要是管道从地上走的话就是1.2米开始算(配电箱下皮),如果从屋顶走的灯线等 要从配电箱上皮计算顶高-配电箱高度-1.2米

    2011-11-28 20:51:17 

  • 计算要点:不扣除接线盒、过线盒(箱)的长度。但要扣除配电箱的长度。 1.暗配箱、暗配管:扣除配电箱的长度,即向下配的管从配电箱下皮开始计算;向上配的管从配电箱上皮开始计算。 2.明配箱、明配管:扣除配电箱的长度,即向下配的管从配电箱下皮开始计算;向上配的管从配电箱上皮开始计算。 3.明配箱、暗配管:不扣除配电箱的长度,即向下配的管从配电箱中心(的预埋过线箱)开始计算;向上配的管从配电箱中心(的预埋过线箱)开始计算。

    2011-11-29 13:33:44 

  • 配管应该是从配电箱开始计算。

    2011-11-28 20:45:33 

  • 应该是看管是沿板敷设还是沿地面敷设,如果沿顶板敷设是层高减箱距地高度再减去箱体高度就行了 ,沿地面敷设就按1.2计算就行

    2011-11-28 21:12:35 

  • 配电箱的配管工程量计算,应该根据其配管是配电箱上配还是下配进行据实考虑计算。既从配电箱底部的配管应该以配电箱底部+3~5mm计算;若出配电箱上部配管时则应该以配电箱体上部+3~5mm开始计算。

    2011-11-29 09:34:00 