• 关于PHC桩

    我在网上看到PHC桩单节长度一般都是8m,10m,12m,我现在有一个工程,设计桩长为11.5m,我套定额计算的话应该按12m还是11.5m计算,定额中大预应力管桩已经含有接桩的费用,我这个工程中不需要接桩,我是否需要把子目中截桩的费用给去掉呢?谢谢

    问题补充:如果定额计算按11.5米的话为什么?12m的话又是为什么?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在网上看到PHC桩单节长度一般都是8m,10m,12m,我现在有一个工程,设计桩长为11.5m,我套定额计算的话应该按12m计算,定额中大预应力管桩没有包含接桩的费用,你这个工程中不需要接桩,不在套用接桩定额子目即可。 你好好看看定额子目的工作内容就清楚了;具体包工包料多少钱一米,你可以咨询专业的桩基施工单位。

    2011-11-29 14:03:52 

  • 我在网上看到PHC桩单节长度一般都是8m,10m,12m,我现在有一个工程,设计桩长为11.5m,我套定额计算的话应该按12m还是11.5m计算 12,有虚桩 我这个工程中不需要接桩,我是否需要把子目中截桩的费用给去掉呢? 是

    2011-11-29 10:44:34 