• 过梁布置问题

    图纸说明过梁伸入墙内长度为250mm,智能布置时统一调成250mm 布置上过梁,经过汇总计算后,在有些门窗洞边墙的长度不足250mm地方,为什么软件计算的过梁纵筋也是按洞口长度+2*250-2-15计算,而不是自动按洞口长度+两边实际的入墙长度-2*15?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    过梁边上伸出的250MM不符合的话,需要自己调整,软件也不是万能的。

    2011-11-29 15:06:12 

  • 智能布置后要对不足250的位置进行调整。

    2011-11-29 12:24:25 

  • 过梁布置问题?你好:建议你帮助里“文字帮助”

    2011-11-29 12:47:19 

  • 你好,过梁长度是按净长加上锚固计算的,是按实际入墙长度计算的