门窗的离地高度,到底怎么输入(结构和建筑相结合)
你好,老师。请问,在钢筋导入图形时,只需要修改首层底标高吗。在钢筋中,门窗的离地高度输入时你是按建筑里的高度输入的吗?比如说:结构标高和建筑标高相差130MM门的离地高度在钢筋中如果不设定门窗的离地高度+130MM那布置过梁时就和实际不符了。窗在建筑中的是900高,在结构中如果不输入1030那它的过梁布置就和结构图中完全不一样了。。问题补充:那各位老师,是怎么输入哪。如果到图形中不改门的离地高度,我怎么感觉,算踢脚线时,门下的130MM又多算了哪。如果改为0感觉有点麻烦啊。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中的离地高度是针对设置中的结构标高,其一般会比建筑标高略低,建筑图中门窗的离地高度是针对的建筑标高(一般情况),所以在软件中是需要人为处理一下的(如建筑图中门窗离地0.9m,软件中设置的建筑和结构高差是0.03m,那么定义时,门窗的离地高度应该是0.93m,否则在三维观察时会发现窗顶没有紧贴梁底)
2011-11-29 20:34:23
-
你的理解是正确的,只有这样过梁才能设置考虑正确,但是建议你在图形中不需要修改标高,因为结构标高相对建筑标高只是整体下移,对算量没有影响
2011-11-29 17:03:18
-
你好,建议改为建筑标高,因为牵扯到基础工程量,(正负0以下的工程量)
2011-11-29 17:29:24
-
在结构中的门窗洞口按照结构标高输入。
2011-11-29 16:57:45
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看