• 板配筋的相关问题

    两块相同的板,配的筋也是一样的,钢筋单块板布置和多板布置,钢筋的量一样么?不一样的话哪个多一些,为什么?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两块相同的板,配筋相同,钢筋单块板布置和多板布置计算出来的钢筋消耗量一样,只是布置方式不同而已。如果两块相同的板相同配筋,板合并与不合并计算出来的钢筋量不同,合并板的钢筋量少于不合并板的量,量差在于不合并的板面筋锚固数量多于合并后的板。

    2011-11-30 14:13:37 

  • 应该是一样的,只要配筋相同,计算的钢筋量就是一样。

    2011-11-30 14:11:39 

  • 建议你自己画上试一试

    2011-11-30 14:32:29 

  • 两块板分开配筋比合并在一起配筋多,因为合并配筋后少了板筋的锚固。

    2011-11-30 14:49:37 

  • 两块相同的板,配的筋也是一样的,钢筋单块板布置和多板布置,钢筋的量一样么?答:不一样;一般多板布置多一些(具体看板大小),多板布置锚固多。 如:板1000*1000,受力筋XY方向均B12@200,计算后钢筋量10.334 kg 把板分割为两块500*1000板,受力筋XY方向均B12@200计算后钢筋量10.174kg 板2000*2000,受力筋,XY方向均B12@200,计算后钢筋量38.478 kg 把板分割为两块1000*2000板,受力筋XY方向均B12@200计算后钢筋量39.934 kg 当把受力筋B12@200改为A12@200时分别变为:单板11.932kg 、多板12.571kg 单板41.408kg、多板44.462kg

    2011-11-30 16:23:40 

  • 如果两块板长度加起来超过钢筋定尺长度,多板布置钢筋工程量多一点,因为多了搭接 如果两块板长度加起来未超过钢筋定尺长度,钢筋量是一样的 以上两种情况只是非一级钢的情况,如果钢筋为一级钢,那么单板布置钢筋,弯钩会多一些,具体钢筋量哪个多得看板的大小及钢筋配筋型号,您可以自己画块板试一下

    2011-11-30 15:16:22 