• 关于添加防冻剂的混凝土的问题

    请教一下,有一个工程,筏板基础,开始浇筑筏板的时候气温0度以上,浇至一半的时候连续几天的平均温度降至-5以下,加了防冻剂。施工单位说,开始浇筏板的时候就加了防冻剂,因为浇筑的时候不能一部分筏板使用防冻剂,另一部分筏板不使用防冻剂。 请问各位老师,施工单位的人说的对吗? 我认为,浇筑的时候是分区浇筑的,可以等未加防冻剂部分的混凝土达到强度后,再连续浇筑加了防冻剂的混凝土。这样可以吗? 谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防冻剂添加应在如下条件下进行: 首先你先检查混凝土浇筑日期,如果在当地规定的冬季施工时间内那一定是加入抗冻剂了,如果没有在规定时间,那你要求施工方提供混凝土配合比,查看混凝土配合比中是否含有抗冻剂,同时可以采用如下方法判断: 1、连续5天平均气温低于5度时或自11月15日(北京)起至3月15日止,即为冬季施工,如果施工时间在规定的日期之间浇筑混凝土,即使气温较高,混凝土中也加入了抗冻剂。 2、如果没有施工不在规定的时间内,那就要根据当时的气温条件了,连续5天气温低于5度符合冬季施工条件了,混凝土中也相应的需加入抗冻剂。 3、筏板是一块大底板还是有后浇带将其进行分开,如果是一块整板,那肯定都加入了抗冻剂,如果分开浇筑,那就要根据以上条件进行判断了。

    2011-12-01 15:36:58 

  • 你的想法是对的,实际是不是都加防冻剂,让施工单位拿出证据,拿出搅拌站的配比证明、监理的证明资料。

    2011-11-30 15:52:16 

  • 不可以 筏板或地下室外墙,除后浇带部位外必须连续浇筑。施工单位的做法是正确的,说法是合理的。

    2011-11-30 15:49:23 

  • 我觉得建设者说的对,按实际来,现在不是工程量按实结算吗,防冻剂也是一部分啊

    2011-11-30 16:06:20 

  • 就施工单位来说,他应该考虑到天气变化,提前预防天气变化带来的不良后果,在浇筑混凝土之前,配合比必须出出来,然后施工当时,虽然天气没到冬施,他可以不加,但是浇筑到一半时,天气有了变化,必须要加防冻剂了,在施工当中必须要加的

    2011-11-30 21:55:54 

  • 大体积砼必须连续浇筑,不能留下施工缝。如果分开浇筑,必须出施工方案,相关单位批准后才行。

    2011-12-04 08:08:42 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题