• 电缆终端头应该怎么套呢

    比如我的电缆是YJV-4*120+1*70 那我在套电缆终端头的时候是应该直接套2-327 (5*120)的还是套2-326(4*120)+2-322(1*70)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套2-327 (5*120);不可以套2-326(4*120)+2-322(1*70) 理由:2-322(1*70)是一个完整的单芯电缆头,除了铜端子大部分的材料均与2-326(4*120)的一样,如果套2-326(4*120)+2-322(1*70),里面就会有两个电缆头的辅材,重复计算了。所以不可以套成2-326(4*120)+2-322(1*70)两个电缆头。

    2011-12-01 09:17:31 

  • 套用电缆截面120mm 以内的终端头子目 按铜芯 五芯

    2011-11-30 16:30:19 

  • 比如我的电缆是YJV-4*120+1*70 那我在套电缆终端头的时候是应该直接套2-327 (5*120)的还是套2-326(4*120)+2-322(1*70)? 套2-327 (5*120)

    2011-11-30 22:11:47 

  • 比如我的电缆是YJV-4*120+1*70 那我在套电缆终端头的时候是应该直接套2-327 (5*120)的还是套2-326(4*120)+2-322(1*70) 回答:我认为是套2-326(4*120)+2-322(1*70)

    2011-12-01 08:20:50 

  • 电缆头制作计数应当执行下表数据: 2-770(70的取一个); 2-771(150的取4个),然后将150改成120即可; 按着当前的定额就得这样计算。

    2011-12-01 10:14:35 