• 关于墙拉筋问题

    现在有两段完全相同的墙,一个坐于梁上,另一个没有,汇总计算后,发现两个拉筋数量不同,当梁顶标高与墙底一直时拉筋数量不一样,当梁底标高与墙地相同时,拉筋数量也不一样,座于梁上的墙拉筋数量多很多为什么?请问为什么,请高手明示谢谢。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 墙拉筋的属性和设置是否相同? 我的扣:569060240,远程协助吧!

    2011-11-30 18:35:02 

  • 是两段墙的高度不一样吧。

    2011-11-30 18:50:01 

  • 一个坐于梁上,另一个没有,汇总计算后,发现两个拉筋数量不同,当梁顶标高与墙底一直时拉筋数量不一样,当梁底标高与墙地相同? 多算出的拉筋是剪力墙伸入墙底部梁中垂直筋上的拉筋。 下图 请再仔细看下,我的问,我将梁底标高调到与墙体一致。 梁在墙下,软件会认为是墙伸入基础,这个数据是与工程设置-计算设置-剪力墙的第22项的墙在基础锚固区内水平分部钢筋排数相关联的,水平分部钢筋排数决定拉筋在基础内的根数,即(墙长/间距)+1再乘以排数2所得到的数据。 例如:我算的墙拉筋计算式Ceil(7500000/(400*400))+1+0*(Ceil(3000/400)+1),这个是修改了计算设置中22项拉筋排数为0后计算的结果。你可以修改22项的数值做简单实例计算看看计算式就明白了。 墙拉筋计算式为(墙身面积/拉筋间距*拉筋间距向上取整+1)*2这是梅花形拉筋,双向布置时不乘2,(Ceil(3000/400)+1)意思就是墙伸入基础中拉筋个数,如果梁顶标高改为墙顶标高则计算式中不会出现这个式子。 你可以做个简单的例子对比下,看来你对问题研究的还是蛮深刻的。

    两段

    梁底

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-11-30 19:01:29 

  • 你再汇总一下看看,是不是有其他构件 奥,少了如下图地方的拉筋

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    两段

    2011-11-30 18:41:40 

  • 应该一样!要不还有其它构件!要不就是标高不一样!

    2011-12-01 08:52:07 

  • 重新汇总下 看看

    2011-12-01 10:34:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题