tanboo1982 2011-11-30 23:22:10 | 天津市 其他专业 | 1176查看 2回答
筏板基础上部柱局部附加钢筋问题
刚接到图纸,筏板基础与柱交接处有附加钢筋,标注为“第二排上筋16@200,第二排下筋18@200。“第二排”和“上筋”“下筋”请问如何理解? 是不是第一排为筏板贯通负筋,双层双向,第二排(如上)为筏板上部X方向附加钢筋为16@200,单层单向。然后是第二排靠下下筋Y方向为18@200,单层单向! 我理解的对吗?请指教!如果有的话,请给出图集号和页数,非常感谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
说明它是布置在筏板筋的下面,上或下就是这排钢筋纵横施工的排放方式,与计算钢筋没有关系。 是否与负筋有关系,这要根据设计图纸的要求。“双层双向”就是两排钢筋了,再来个“第二排”,实际上就是有三排钢筋了。
2011-11-30 23:59:34
-
你能把工程文件截图发过来吗,我要看实际图纸怎样标示的。一般情况是加强筋:第二排上筋16@200,为筏板基础顶层的附加第二排筋;第二排下筋18@200。为筏板基础底层的附加第二排筋,图纸上加强筋有具体布置位置和尺寸的。参见04G101-3 ,第47页。
2011-12-01 15:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看