MR.X 2011-12-01 10:04:10 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 455查看 3回答
基础梁钢筋问题
一般基础梁支座负筋在下部标注 而现在我手上的图纸 支座负筋却在上部 请问软件里我该如何处理问题补充:1、图片中就是基础梁的 原位标注 集中标注是WKL31(8) 350*500 A8@100/200(4) 2C22+(2C12) 2、已经打电话想设计院问了 是因为这个基础梁不抗浮 所以画法和上面的梁是一样 但是请教各位 这个我在软件中应该如何处理
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这种梁应该是地框梁,其配筋方式同框架梁。但是集中标注WKL31(8) 350*500应该是设计标注错误,应该是DKL31(8) 350*500或JKL31(8) 350*500。
2011-12-01 10:10:27
-
在梁下部标注的都是梁底筋,负筋是在梁上部标注的。
2011-12-01 11:08:29
-
2、已经打电话想设计院问了 是因为这个基础梁不抗浮 所以画法和上面的梁是一样 既然设计说和上面梁一样了,那就用框梁定义,类别选地框梁即可。绘制,调整标高。 原位标注即可。
2011-12-01 15:16:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看