请问圆形筏板 怎么布置分布筋
请问 我画 分布筋 的时候 为什么给我提示这个 布置范围内同方向同类型的受力筋数量超过上限: 底筋3 中间层筋10 面筋3 温度筋1,不能再布置,请重新选取板!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为你布置了一次受力筋再重复布置量布置一次量就随之增加了一倍
2011-12-01 11:04:21
-
两种方法 使用两点布置和双网双向布置,计算结果都是一样,对工程量计算没有影响
2011-12-01 13:19:46