yuanpc123 2011-12-01 11:34:29 | 河南省 其他专业 | 10995查看 8回答
空调风管与风口之间的帆布接口怎么计算,怎么套定额
这个问题我已经思考很久了,空调风管与风口之间的帆布软接套9-161软管接口不合适,一个是这个定额子母价太高,再一个这个定额子目的软管主要是指风机与风管连接处的,含有法兰加固框。如果套柔性软风管也不合适,一个是价太低,再一个他指的是成品的柔性风管
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我认为套柔性软风管合适,价太低,可以调整价料单价。
2011-12-01 11:48:07
-
已采纳定额子目有帆布软接头,北京定额1-132就是帆布软接头
2011-12-01 12:05:33
-
已采纳所说的都是通风空调总的帆布软接头的制作安装,应该套河南08《C.9通风空调工程》册中的9-161定额子目是对的。因为凡是帆布制作的风管软节制作安装只有这个子目,定额是综合测定考虑的。
2011-12-01 12:34:17
-
已采纳帆布软接套9-161软管接口是合适的,支架及法兰是可以修改含量的。
2011-12-01 13:35:06
-
已采纳套河南08《C.9通风空调工程》册中的9-161定额子目是对的,定额是综合考虑,通风工程套定额结合两方面,一是材料的种类,二是材料的连接方式。
2011-12-01 13:22:34
-
已采纳你看看软接头是否合适?河北的定额中还有软接头这一项!
2011-12-01 15:16:45
-
已采纳定额子目有帆布软接头,北京定额1-132就是帆布软接头,调整材料单价就可以
2011-12-01 18:40:21
-
已采纳空调风管与风口之间的帆布接口套用通风定额中的软管接口定额子目;将定额子目中的角钢、扁钢扣除。
2011-12-02 05:31:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看