• 关于剪力墙钢筋搭接的问题

    11G101-1图集P55页中纵向钢筋搭接接头面积百分率在50%时,修正系数是1.4,而P70页左上角竖向钢筋搭接是1.2lae,同样P68页右上角水平钢筋交错搭接也是1.2lae,我做为甲方认为按图集搭接1.2lae,而施工方认为按P55页1.4lae,请问各位大侠我到底怎么办?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好 【高规】中有规定 可以是1.2lae 你可以反问施工单位,规范要求只要满足1.2lae就可以,你们用1.4倍是你们自己的施工工艺问题

    2011-12-01 14:59:24 

  • 11G101-1图集P55页中纵向钢筋搭接接头面积百分率在50%时,修正系数是1.4,而P70页左上角竖向钢筋搭接是1.2lae,同样P68页右上角水平钢筋交错搭接也是1.2lae,我做为甲方认为按图集搭接1.2lae,而施工方认为按P55页1.4lae,请问各位大侠我到底怎么办? 就按1.2lae即可,图集有啊,我就是这么给施工方算的,用软件的话软件也是如此的

    2011-12-01 15:03:05 

  • 按1.2倍。 因剪力墙钢筋为分布筋,可靠性要求要低一些。