• 关于钢筋拉筋弯钩的问题?

    如下图,剪力墙的拉筋长度计算式为(250-2*15)+2*(75+1.9*d)+(2*d)在弯钩设置里面,明确规定135度为11.9d,则计算式应该是:(250-2*15)+2*(11.9*d)+(2*d),为什么软件里面计算的拉筋是这样的式子?

    拉筋弯钩

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    弧形展开后的差值=弧长-(R+d) =[(r+d/2)*2*pai/360*135]-(r+d) 一级钢筋弯曲半径取值R=r=1.25d 带入=1.873d 约等于1.9d 1,1.9d是135度弯钩的量度差值,【弯钩增加值】是【量度差值】与【弯钩平直段长度】之和,我们常说的11.9d是量度差值1.9d与弯钩平直段长度10d两者相加得来的。 2,03G101图集对抗震结构箍筋的要求是:平直段需要大于等于10d且大于等于75mm(详见03G101-1第35页),当箍筋直径较小时(如a6.5的箍筋10d=65)可能10d不能满足大于等于75mm的要求,所以此时取75mm。

    2011-12-01 18:15:33 

  • 你这里的拉钩应该是按照抗震等级计算的,但是软件是按照非抗震等级计算的,所以公式里面的75就是图集里面的数据。 你应该在节点设置里面修改正确。

    2011-12-01 17:50:21 