• 北京定额中闭水试验都包括哪些内容?

    北京定额工作内容已包括排水管道的闭水试验,那套定额时还用再套一遍水冲洗和下水通球实验的定额吗???谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    排水管道只做闭水和通球试验,管道安装已经含闭水试验的费用,只要再计算通球试验的费用就可以了。 给水管道做打压和冲洗,计算打压(二次打压即系统打压)和冲洗费用。

    2011-12-02 10:00:06 

  • 北京定额工作内容已包括排水管道的闭水试验,那套定额时还用再套一遍水冲洗和下水通球实验的定额吗??? 闭水试验是检测防水层是否漏水的项目,管道检测漏水是用打压来实现,水冲洗和下水通球实验的定额是给水管冲洗和下水管通球做的项目。

    2011-12-01 19:36:18 

  • 北京定额工作内容已包括排水管道的闭水试验,那套定额时还用再套一遍水冲洗和下水通球实验的定额吗? 定额中的闭水试验,一般包括管道内灌水、打压试验、完毕后放水等内容。管道水冲洗是需单独计算套用管道冲洗的子目。

    2011-12-01 19:46:20 