• 等电位柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处),怎么数 了?

    套定额中,雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处),这个怎么数了,每三层还做的均压环,60米以上做防雷侧击。这些都套些什么定额,怎么计算工程量了,请高手帮忙解答一下。谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处),就是均压环圈梁与引下线钢筋焊接,每焊一次算一处,包含地梁与引下线钢筋焊接; 2. 每三层还做的均压环,该项套相应均压环子目就可以了,工程量按延长米累计; 3. 60米以上做防雷侧击,其实就是60米以上开始做均压环焊接,沿建筑物周边圈梁焊接闭合回路,焊接圈梁延长米就是所产生的均压环工程量!

    2011-12-04 01:39:59 

  • 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处),这个怎么数了 按照处来计算 一个地方就是一处 均压环,60米以上做防雷侧击 按照延长米来计算 给你截图

    均压环

    主筋

    2011-12-02 08:17:04 

  • 套定额中,雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接(10处),每根引下线每层算一个,每三层还做的均压环,60米以上做防雷侧击。这些都套些什么定额,可利用圈梁或者地梁钢筋做接地极定额,仅供参考

    2011-12-02 08:14:02 

  • 屋顶套避雷网安装、均压环有专用子目,接地跨接按跨接焊接点数计算。