• 小高层住宅山东消耗量定额PV穿线管套用刚性阻燃管还是半硬质塑料管

    我是山东的,刚性阻燃管定额含有部分墙体剔槽敷设,半硬质塑料管不含,小高层填充墙为加气块,所以要剔槽,但是剪力墙暗敷部分不用剔槽,有的预算员套用半硬质塑料管,墙体剔槽的部分另套用剔槽定额,有的直接套用刚性阻燃管,到底哪一种套法更准确啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    26.本册“配管、配线”章中的塑料管敷设,三种材质如何区分?PVC管粘接是否执行“半硬质阻燃管暗敷设”?若为明敷,执行何子目? 答:(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 (2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管轻型、中型、重型。管材长度4m/根,颜色有白、纯白,弯曲要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用接头插入法连接,连接处结台面涂专用胶合剂,接口密封。 (3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、自等。管子连接采用专用接头抹塑料胶扁粘接,管道弯曲自如,无须加热,成捆供应,每捆1000m。

    2011-12-02 08:35:08 

  • 半硬性阻燃管。

    2011-12-02 08:30:42 

  • 我是山东的,刚性阻燃管定额含有部分墙体剔槽敷设,半硬质塑料管不含,小高层填充墙为加气块,所以要剔槽,但是剪力墙暗敷部分不用剔槽,有的预算员套用半硬质塑料管,墙体剔槽的部分另套用剔槽定额,有的直接套用刚性阻燃管,到底哪一种套法更准确啊 半硬质阻燃管