• 建筑物有女儿墙时,钢筋信息如何设置?

    建筑物楼层的第六层是18.4至22.0,然后是屋面,上部是女儿墙1.1米,可是楼梯间出屋面3米,楼梯间女儿墙0.6米,这时,第七层该如何设置呢,?还有女儿墙的和下部填充墙都是砌体墙,这时要不要考虑砌体拉结筋呢?钢筋该如何设置啊,请指教?

    问题补充:楼梯间女儿墙为砼墙,不是砌体墙的额,楼层可以直接设置到最高点么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第七层层高直接设置22m~最高点的高度就行,砌体墙应该考虑砌体加筋,但是屋面女儿墙之间应该加构造柱,构造柱与砌体墙之间是砌体加筋,直接预埋。

    2011-12-02 10:01:28 

  • 你直接按照最高处的标高,把楼梯间和女儿墙单独在设置一层就可以 如果是砖墙的话,砌体拉筋是应该考虑的

    2011-12-02 16:22:03 