• 2001江苏综合定额中止水螺栓计算问题

    江苏2001综合定额中,对拉螺栓和止水螺栓怎么计取?还是已含在定额中? (1)地下室混凝土外墙中,定额子目300mm厚以内没有含对拉螺栓(止水螺栓),外墙厚500mm时,定额子目是有止水螺栓(止水螺栓)含量的。在计价中怎么执行? (2)止水螺栓需要另计取吗?暂时没找到相关规定。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    止水螺栓 应该按照批准的 施工方案 计算 可以套用埋件的定额项,定额中已经包含的 可以扣除定额中的含量;

    2011-12-02 16:14:24 

  • 支持将军峰答复

    2011-12-02 16:20:29 

  • 一般来说止水螺栓最好是现场签证,螺栓按铁件计算,止水螺栓端头处理可以按照模板面积套用补充定额。

    2011-12-03 14:00:00 